【天榮站沉降】停不了!擴至89毫米 續超新指標
西鐵元朗站橋躉被揭發出現沉降後,政府其後自爆輕鐵天榮站臨時月台同有沉降,工程期間更有屋宇署涉就沉降幅度擴大,竟「搬龍門」放寬停工標準。元朗區議會今午緊急召開特別會議,討論天榮站沉降事件。屋宇署在書面回應披露,現場停工後,月台沉降未有改善,沉降進一步擴至89毫米。會上議員動議要求政府確保發展商完成補救和預防措施,確保月台、路軌、鄰近建築物不多於20毫米安全標準方可復工,並追究擅自降低降低沉降標準的刑事和民事責任,獲全數19名出席議員支持通過。

港鐵在書面回應指,就月台出現沉降,一直有加強對監測點監察和進行灌漿工程以控制沉降幅度。而至6月25日,月台沉降超逾80米指標,港鐵立即要求暫停工程。港鐵一直與工程方研究應對措施,在進行加固工程期間,鐵路安全運作一直沒有受影響。

港鐵又就沉降指標調整作解釋,指不同建築物會因應其地基結構而擁有不同的抗沉降能力,而因月台結構是混凝土長方盒並坐落於泥土上,沉降幅度相對較大是預期之內。經充份評估後建議調整為80毫米。港鐵確認對鐵路安全運作完全沒有影響後同意使用,並於今年5月獲屋宇署批准。

屋宇署則指,2017年5月同意展開工程後,於11月22日知悉鄰近路軌出現24毫米,並於11月7日停工。發展商於今年1月2日回覆,解釋因打樁和列車運行影響,並改善施工和作灌漿。但4月再錄34毫米沉降,發展商解釋月台地基下地質較鬆軟、鑽孔機施工安排不理想、曾發生機械故障。

屋宇署考慮發展商評估結果和緩解措施方案、土力工程處技術意見、港鐵確定新指標對鐵路安全無影響後,今年5月批准將停工標準修訂為80毫米。惟6月29日再獲通知在額外增加的監測點有86毫米沉降。雖然工程於6月25日停工,但截至7月23日,最新沉降增至89毫米。

在席議員都不滿屋宇署配合港鐵「搬龍門」。區議員李月民批評,元朗和大圍的沉降標準都是20毫米,只是天榮是80毫米,「係咪我哋死咗都唔值錢?」他指,港鐵是發展商,本身就有利益衝突,批評港鐵和政府部門都無捍衛鄰近居民安全。

區議員麥業成亦指,西鐵線列車當沉降40毫米就要停駛,質疑天榮沉降逾80毫米,輕鐵仍在行駛,關注有否一個劃一國際安全標準。

身兼立法會議員的鄺俊宇指,事件中元朗區議會和市民都矇在鼓裡,批評港鐵和政府未有開誠布公。他形容問題涉及行車安全,「每日有41萬人次經過,如果有咩差池,邊個揹得起。」他又不排除在立法會引用權力及特權法,要求當局和港鐵公布全數64個出現監察沉降地點名單。

屋宇署助理署長(拓展)何漢傑在會上補充,鄰近道路的沉降最多為10毫米,相信對距離更遠的周邊樓宇的安全風險低。而工程方面已視察附近住宅屋苑和中小學,未有影響結構安全。現時地盤正在停工,署方接獲復工申請時亦會小心審視,嚴格審批申請。

何強調,今次停工指標調整,是因應個別個案,考慮過不同因素才訂立指標,並會以鐵路安全為大前題。而今次月台主要是簡單結構,與過往橋墩不同,「不代表80毫米在其他鐵路保護區地點適用。」他又指,屋宇署有能力獨立審核和作評估,只會考慮項目和鄰近建議的安全,其他因素非考慮之列。

港鐵基建工務主管聞偉霖表示,超出停工指標,不代表月台結構和公眾安全受到影響。他們加強監察路軌平順,及路軌、月台、架空電纜相互高度和距離,強調對鐵路安全絕不妥協。

新鴻基地産代表、註冊建築專業人士曾秀聰指,建議修訂停工標準經港鐵和屋宇署審批,現正與港鐵加強監察,並且探討解決方法。

另外,元朗區議會續跟進西鐵元朗站高架橋橋躉沉降問題。屋宇署指,根據本月27日監測紀錄,涉事該兩座高架橋橋躉的沉降幅度為16毫米,沒有超出20毫米的可接受水平。而涉事高架橋和附近路面沉降為約5毫米,幅度輕微。

何漢傑形容,現時橋躉沉降幅度穩定甚至有改善。而發展商結構工程師會在恢復打樁前於鄰近地盤樓宇增設監測站,確保工程不會影響建築物結構安全。署方上周亦視察附近建築物,無發現有建築物結構安全受工程影響。