紅磡站地盤牆身鋼筋無接駁
港鐵沙中綫紅磡站北面連接隧道今年初因嚴重漏水,揭發駁口鋼筋沒有扭緊接駁。有傳媒爆出驚人相片,顯示隧道牆身被拆開檢查時,至少一排約10多個螺絲帽完全沒有接駁鋼筋,甚至保護膠塞也未拆除,問題較早前傳媒公開更嚴重。港鐵拒絕解釋原因,只稱已在5月大致完成修復工作,現時「無補充」。
《香港01》取得數張由禮頓工人拍攝的照片,其中一張相信是工人拆開牆身後,發現牆內十多粒螺絲帽仍塞著紅色的保護膠塞;保護膠塞是用作保護螺絲帽內的絞牙,以免灌漿時被石屎堵塞,待牆身石屎乾涸後,工人要先移除螺絲帽上的膠塞,才可將另一幅牆的鋼筋扭入。該網引述重建工人指,涉事牆內的螺絲帽完全沒有接駁鋼筋。
自紅磡站月台造假醜聞被揭發後,港鐵堅稱被剪短的鋼筋數量不足25支,落石屎前已全數修正,再三強調其監管機制行之有效。傳媒、甚至議員隨即向港鐵質詢,多番查問為何涉事北面隧道沒駁好鋼筋,港鐵卻簽紙批准落石屎;港鐵一直沒正面回應,只稱是「做得不足」。
翻查資料,涉事位置為紅磡站北面隧道,去年起因嚴重漏水,多番補救無效,港鐵於是在今年2月鑿開石屎檢查,始發現事故,卻一直沒作公佈;至本年3月,有傳媒率先揭發事件,才發新聞稿承認。港鐵當時僅形容有關位置是「鋼筋安裝質量未如理想、未達施工標準」,又稱同一位置約135米範圍內有另外兩處混凝土施工出現同樣情況,最終要額外花費兩個月時間拆除問題位置的混凝土修補,估計是次相片是在修補期間被拍下。
有工程界人士看過有關相片,相信該組螺絲帽是裝於連續牆內,用作接駁另一幅垂直牆的橫向鋼筋;按螺絲帽的安裝方向,估計該幅垂直牆是從連續牆向外伸出,厚度最少近1米。他指,垂直牆與連續牆的駁口、以至地面、天花都必需接駁鋼筋,否則一旦遭受撞擊,便會整幅倒塌。
https://hk.news.appledaily.com/local/realtime/article/20180706/58405376
係咪淨係禮頓有問題,突然又好懷疑
